Stránka: | 1 |
Malá sportovní hala
Marek M2016-12-16 13:05:15
|
Dobrý den,
» http://www.freelancepeople.cz
máme menší sportovní halu (12 x 6 x 5 m), kde 4 x do týdne trénujeme zhruba na 2 hodiny. Jaké by bylo dle Vás nejvhodnější vytápění do tohoto objektu? Hala není zateplena,ale je umístěna mezi 2 vytápěné budovy, takže největší ztráty si myslím budou pravděpodobně od vrat (3x3m) a od střešních průzorů (8 oken 1x0,5m). Děkuji za případnou odpověď. |
---|
David Bláha2016-12-18 19:29:15
|
Dobrý den Marku,
» https://www.primotopy.eu/vysokoteplotni-infrapanely-ecosun-a85
----------------------------------------
důležité je, kam klesá teplota v době, kdy prostor není vytápěn. Pokud neklesá pod 10 St. C, je pro popsaný účel vhodné instalovat vysokoteplotní panely, viz. odkaz. Dimenzace výkonu dle výpočtu tepelné ztráty a plánované provozní teploty s patřičnou výkonovou rezervou pro dostatečnou dynamiku náhřevu vyplývající z požadavku na přerušovaný topný režim. Návrh a rozmístění topidel se provádí na základě zmíněné dimenzace. David Bláha |
---|
Stránka: | 1 |