Stránka: | 1 |
Klasicky vs salavy primotop do zahradniho domku
Mirek Buzek2022-02-01 11:07:48
|
Dobry den,
----------------------------------------
chtel bych pozadat o radu, jaky primotop zvolit do zahradniho domku - domek je o rozmerech 3x5m ze zateplenych sendvicovych panelu (4cm tloustka). Potrebuju to jen temperovat na nezamrznou teplotu v zimnim obdobi, nic vic. Jaky primotop byste doporucili - klasicky konvektorovy nebo salavy? A o jakem vykonu? Pokud mate k doporuceni primo konkretni model z Vasi nabidky, velmi to uvitam. Predem dekuji za odpoved. M. Buzek |
---|
David Bláha2022-02-01 15:54:10
|
Dobrý den,
----------------------------------------
pro účely temperování na nezámrznou teplotu v takto malém prostoru postačí klasický přímotop. Doporučuji Ecoflex TAC, disponuje přímo funkcí "nezámrzná teplota". Tepelnou ztrátu domku netuším, ale očekávám, že pro temperaci pouze na nezámrznou bude bohatě stačit základní příkon 500W. David Bláha |
---|
Mirek Buzek2022-02-02 09:03:01
|
Dekuji za rychlou odpoved. Promerim, jestli splnim minimalni instalacni vzdalenosti dle manualu a pote ho objednam. Pro jistotu pujdu o jeden vykonovy stupen vyse, at mam nejakou vykonovou rezervu...
----------------------------------------
Jeste bych se chtel ujistit - chapu dobre z manualu toho Ecoflexu, ze zapojeni s tim pilotnim vodicem je nutne pouze v pripadech, kdy chce clovek mit dalkove ovladani provozu? Tzn pokud nic takoveho nechci, necham to pouze zapojit na fazi a nulak, nastavim na pristroji pozadovany rezim a hotovo? M. Buzek |
---|
David Bláha2022-02-02 10:25:57
|
Ano, přesně tak. Vodič označený jako pilotní nezapojíte.
----------------------------------------
David Bláha |
---|
Stránka: | 1 |