Umístění skleněného panelu
S. Nováková2010-10-11 08:59:43
|
Dobrý den, je vhodné umístit skleněný panel proti proskleným balkonovým dveřím? Bude jeho efektivnost stejná jako při umístění proti stěně (dřevostavba)? Dále by mě zajímalo z hlediska uspořádání nábytku, jak daleko od panelu např. 900 W je možno umístit občas užívaný pracovní stůl, aby sálání nebylo při práci nepříjemné? Velmi děkuji
----------------------------------------
Nová |
---|
David Bláha2010-10-11 17:15:16
|
Dobrý den,
----------------------------------------
umístění infračervených topidel proti skleněným výplním je nevhodné. Dlouhovlnné infračervené sálání sice místnost okny nemůže opustit, ale je okenními výplněmi z velké části pohlceno a zahřívá je. Pohlcení se zvyšuje se vzrůstajícím úhlem dopadu (v kolmém stavu nejvíce), snažte se tedy zabránit přímému dopadu paprsků na okenní tabulky. Mimoto pak může docházet k "asymetrii teploty sálání" s negativním vlivem na pocit tepelného komfortu. Infrapanel by neměl být ničím zastíněn, aby docházelo pokud možno k rovnoměrnému "zasvícení" místnosti. Vnímání sálání je u každé osoby jiné (i u téže osoby v jiném rozpoložení), rozumná vzdálenost při dlouhodobém pobytu v dosahu panelu o výkonu 900W je od 1,5 m. David Bláha |
---|
Merenda2011-05-28 20:06:13
|
Zdravím,
----------------------------------------
zvažuji umístění 300W skleněného panelu na zděnou stěnu do maličké koupelny (cca 3m2). - jaký je bezpečný minimální kolmý odstup sprchované osoby od panelu? - snese panel přímý kontakt se stříkající vodou ze sprchy? - dále mi z návodu není úplně jasná vzdálenost zadní strany panelu od zdi na které je panel namontován (tj.velikost mezery mezi zdí a panelem). Děkuji, Merenda |
---|
David Bláha2011-05-30 14:18:29
|
Dobrý den,
» https://www.primotopy.eu/soubory/salavy_skleneny_panel_gr_navod.pdf
v koupelnách musí být panel instalován ve shodě s CSN 33 2000- 7 - 701 a smí být umístěn v zónách 2 a 3 tedy přímo vedle sprchového koutu. Panel je zařízení třídy II a je chráněn proti stříkající vodě, krytí IP 44. Zadní strana panelu je cca 6 cm od zdi. Přikládám odkaz na návod s nákresem možného umístnění. S pozdravem David Bláha |
---|
Veselý2015-09-27 13:38:13
|
Dobrý den,
----------------------------------------
zvažuji umístění 300W skleněného panelu na obkládačky v koupelně jako pomocné topení ke stávajícímu.Ale kvůli velikosti koupelny by jedna strana skleněného panelu(ta delší 700mm) byla umístěna těsně u obkladu a nedodržel bych odstupovou vzdálenost.Lze panel takto namontovat? Děkuji za odpověĬ. Veselý |
---|
David Bláha2015-09-29 10:40:05
|
Dobrý den pane Veselý,
----------------------------------------
pro všechny účastníky diskuze: při instalaci elektrických topidel je nezbytné držet se pokynů výrobce uvedených v návodu k použití a platné legislativy. Montáž v rozporu s návodem k použítí je nutné konzultovat s výrobcem, nebo odborným prodejcem. Pro Vás: v umístění hrany panelu vedle obkladu nevidím problém, neznám ale další souvislosti umístění topného panelu ohledně bezpečnostních zón. Kontaktujte prosím naši technickou podporu, nebo nám zašlete emailem foto či náčrtek situace. David Bláha |
---|