Umístění skleněného panelu

S. Nováková

2010-10-11 08:59:43
Dobrý den, je vhodné umístit skleněný panel proti proskleným balkonovým dveřím? Bude jeho efektivnost stejná jako při umístění proti stěně (dřevostavba)? Dále by mě zajímalo z hlediska uspořádání nábytku, jak daleko od panelu např. 900 W je možno umístit občas užívaný pracovní stůl, aby sálání nebylo při práci nepříjemné? Velmi děkuji
----------------------------------------
Nová

David Bláha

2010-10-11 17:15:16
Dobrý den,
umístění infračervených topidel proti skleněným výplním je nevhodné. Dlouhovlnné infračervené sálání sice místnost okny nemůže opustit, ale je okenními výplněmi z velké části pohlceno a zahřívá je. Pohlcení se zvyšuje se vzrůstajícím úhlem dopadu (v kolmém stavu nejvíce), snažte se tedy zabránit přímému dopadu paprsků na okenní tabulky. Mimoto pak může docházet k "asymetrii teploty sálání" s negativním vlivem na pocit tepelného komfortu.

Infrapanel by neměl být ničím zastíněn, aby docházelo pokud možno k rovnoměrnému "zasvícení" místnosti. Vnímání sálání je u každé osoby jiné (i u téže osoby v jiném rozpoložení), rozumná vzdálenost při dlouhodobém pobytu v dosahu panelu o výkonu 900W je od 1,5 m.
----------------------------------------
David Bláha

Merenda

2011-05-28 20:06:13
Zdravím,
zvažuji umístění 300W skleněného panelu na zděnou stěnu do maličké koupelny (cca 3m2).
- jaký je bezpečný minimální kolmý odstup sprchované osoby od panelu?
- snese panel přímý kontakt se stříkající vodou ze sprchy?
- dále mi z návodu není úplně jasná vzdálenost zadní strany panelu od zdi na které je panel namontován (tj.velikost mezery mezi zdí a panelem).
Děkuji,
----------------------------------------
Merenda

David Bláha

2011-05-30 14:18:29
Dobrý den,
v koupelnách musí být panel instalován ve shodě s CSN 33 2000- 7
- 701 a smí být umístěn v zónách 2 a 3 tedy přímo vedle sprchového koutu. Panel je zařízení třídy II a je chráněn proti stříkající vodě, krytí IP
44. Zadní strana panelu je cca 6 cm od zdi.

Přikládám odkaz na návod s nákresem možného umístnění.

S pozdravem
David Bláha
» https://www.primotopy.eu/soubory/salavy_skleneny_panel_gr_navod.pdf

Veselý

2015-09-27 13:38:13
Dobrý den,
zvažuji umístění 300W skleněného panelu na obkládačky v koupelně jako pomocné topení ke stávajícímu.Ale kvůli velikosti koupelny by jedna strana
skleněného panelu(ta delší 700mm) byla umístěna těsně u obkladu a nedodržel bych odstupovou vzdálenost.Lze panel takto namontovat?
Děkuji za odpověĬ.
----------------------------------------
Veselý

David Bláha

2015-09-29 10:40:05
Dobrý den pane Veselý,
pro všechny účastníky diskuze:
při instalaci elektrických topidel je nezbytné držet se pokynů výrobce uvedených v návodu k použití a platné legislativy. Montáž v rozporu s návodem k použítí je nutné konzultovat s výrobcem, nebo odborným prodejcem.
Pro Vás: v umístění hrany panelu vedle obkladu nevidím problém, neznám ale další souvislosti umístění topného panelu ohledně bezpečnostních zón. Kontaktujte prosím naši technickou podporu, nebo nám zašlete emailem foto či náčrtek situace.
----------------------------------------
David Bláha