Ecoflex Premier 2000 - odstupová vzdálenost


Ecoflex Premier 2000 - odstupová vzdálenost - Infratopení, přímotopy a sálavé panely

Navštivte náš internetový obchod Přímotopy/Infratopení
Diskuzní fórum věnované infratopení, elektrickým přímotopům a sálavým panelům.


Vybrat
Stránka: | 1 |

Ecoflex Premier 2000 - odstupová vzdálenost

Jitka Exnerová

2012-10-07 15:49:51
Dobrý den, chtěla bych vyměnit starý typ Ecoflexu R za Ecoflex Premier 2000, ale máme problémy s volným prostorem okolo přímotopu. V detailu tohoto produktu máte uvedenou odstup. vzdálenost 500 mm a v instalační příručce obr. B je to 1 metr.Na videu teké mluvíte o 1 metru, takže spíš platí ten 1 metr? Díky za odpověď.
----------------------------------------
Jitka Exnerová

David Bláha

2012-10-08 12:04:13
Dobrý den paní Exnerová,
děkujeme za upozornění, nesoulad mezi údaji je již opraven. Správná čelní odstupová vzdálenost pro Ecoflex Premiér je 1000 mm, tedy 1 m.
----------------------------------------
David Bláha

Tomáš Eichler

2013-11-19 06:00:12
Dobrý den, mám zájem vyměnit starý přímotop za sálavý přímotop ( 1500 W). Chci se zeptat na odstup před topidlem. Je myšleno, že 1 m před topidlem nesmí stát žádný nábytek včetně křesla ? Byl by problém, kdybych seděl bokem před topidlem ve vzdálenosti cca 800 až 900 mm? Děkuji za vaši reakci.
----------------------------------------
Tomáš Eichler

David Bláha

2013-11-19 10:48:27
Dobrý den,
jeden metr před sálavým přímotopem nesmí stát skutečně nic. Myšleno je samozřejmě trvale a bez dozoru, pokud si tam Vy sednete ma židli, abyste se o hřál, tak to není problém.
----------------------------------------
David Bláha