Stránka: | 1 |
Plynulá regulace výkonu
Karel Král2025-04-24 19:40:29
|
Prosím o vysvětlení, zda Vámi nabízené sálavé přímotopy, případně topné panely, umožňují plynulou regulaci výkonu za pomocí PWM regulátoru, nebo polovodičového SSR relé, na základě povelů nadřazeného systému řízení a nestabilního výkonu FVE. "obyčejný" odporový drát to zvládne. Děkuji za odpověď
----------------------------------------
pacapusu |
|---|
David Bláha2025-04-25 13:58:48
|
Dobrý den,
dnešní přímotop je opravdu něco více, než jen "odporový drát", na napájení elektroniky termostatu čímkoli jiným, než "standardizovaným" sinusovým napětím 230V je třeba zapomenout. Naše topné panely, resp. modelové řady bez integrované regulace, jsou vhodné i pro využití přebytků z FVE, protože nemají vestavěnou řídící elektroniku, jen tepelnou pojistku. Sinusové napětí není podmínkou, stačí střídavé napětí, ale s omezením maximálního napájecího napětí na 230V. |
|---|
Stránka: | 1 |