Stránka: | 1 |
Ecoflex Premier
Vymlátil Tomáš2013-09-25 15:51:50
|
dobrý den vydává v provozu (topení/chladnutí konvektoru) toto topidlo nějaké zvuky, lupání, vrzání apod...
|
---|
David Bláha2013-09-26 10:25:41
|
Dobrý den, zavolejte našemu technikovi, který toto topidlo provozuje v ložnici. Tel. 724 072 559.
----------------------------------------
David Bláha |
---|
Horst Gerber2013-09-26 22:25:31
|
Dobrý den,chci nahradit 2 klasické přímotopy 1200W sálavými konvektory. Stačí použít konvektor 2000W nebo je lepší použít opět dvou konvektorů 1000W.Jde ovytápění obývacího pokoje 6 x 4 m ve staré zástavbě
|
---|
Ladislav Zevel2013-09-27 12:03:01
|
Dobrý den,
----------------------------------------
vždy je lepší použít dva slabší tepelné zdroje, než jeden výkonnější. Zajistí se tak lepší distribuce tepla a nebude docházet v takové míře k lokálnímu navýšení teploty oproti vzdálenějším místům od topidla. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Jiří Tomaštík2013-09-28 10:44:39
|
Dobrý den,
----------------------------------------
zvažujeme koupi přímotopu Ecoflex Premier. Bude sloužit k vytápění místnosti ( ložnice ), rozměry 4m x 4,3m a výškou 2,5m. V místnosti je 1 plastové okno a jedny dveře, strop je zateplen a jedna venkovní stěna o síle cca 50cm. Můžete mi poradit jaký model a s jaký výkon zvolit? Bohužel není možné použít 2 přimotopy s menším výkonem. Děkuji za odpověď Jiří Tomaštík |
---|
David Bláha2013-09-30 09:38:54
|
Dobrý den,
» https://www.primotopy.eu/ecoflex-premier-15-1500w-salavy-konvektor-p282
----------------------------------------
zvolte sálavý přímotop Ecoflex Premier, dostatečný výkon odhaduji na 1500 W. David Bláha |
---|
Stránka: | 1 |