počet přímotopů v místnosti

Naty

2016-08-18 09:58:34
Dobrý den, chtěla bych zaměnit dva staré přímotopy za nové sálavé.Výkon v místnosti mám spočítaný na 2000 W. Chci se zeptat,zda je lepší koupit dva sálavé přímotopy a nahradit je za původní,které máme umístěné pod okny či koupit pouze jeden výkonnější? Děkuji za odpověď
----------------------------------------
thunová

David Bláha

2016-08-20 10:44:47
Dobrý den Naty,
u sálavého topení je vždy lepší, když je celkový tepelný výkon rozdělený na menší části. Rovnoměrné rozložení sálavých zdrojů znamená lepší komfort a většinou i menší spotřebu energie. Takže: pokud to jde, rozdělit!
----------------------------------------
David Bláha