Stránka: | 1 |
Topné panely v prostoru
Ladislav2009-02-01 22:50:05
|
Dobrý den,
----------------------------------------
budou účinné sálavé nebo infračervené panely i v prostorné místnosti s minimálním množstvím nábytku při zdech když protější zeď je vzdálena 5 metrů. Vyhřejou v podstatě tento volný prostor nebo je lepší přímotop ? Respektive jaký druh topení by jste navrhoval do této místnosti 5x6 m. Děkuji Ladislav |
---|
Ladislav Zevel2009-02-02 17:06:13
|
Dobrý den,
» http://www.podlahove-topeni.eu
vhodnější jsou zcela jistě topné panely. Já bych osobně dal přednost podlahovému topení, ale pokud by to nebylo možné, tak bych pro takovýto prostor použil několik skleněných sálavých panelů s výkonem o 1,3x větší než jsou tepelné ztráty místnosti. Pokusil bych se o symetrické rozmístnění menších panelů po obvodu. Skleněné panely panely jsou významným designovým prvkem interiéru a proto je vhodné je umístnit tak, aby tento interiér svým umístněním také vyzdvihly. Přímotop bych považoval za nouzové řešení z pohledu nákladů. Místnost 30m2 je z pohledu vytápění běžná, jediné co je pro Vás důležité pro správný výběr je tepelná ztráta této místnosti. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Ladislav2009-02-03 13:30:41
|
Děkuji za odpověď, vzhledem k tomu, že nemám příliš možnost je rozmístit po celém obvodu zvažuji o AIXANCE Pro 2000. Tento týden budu mít proměřeny kabely zda to vydrží, pokud ano objednám.
----------------------------------------
Ladislav |
---|
Stránka: | 1 |