Stránka: | 1 |
Hlavní vypínač
Hans2019-02-05 08:54:00
|
Dobrý den,
má váš výrobek ECOFLEX TAC 20 2kW instalovaný sítový vypínač ?? V návodu ECOFLEX TAC 20 píšete, že instalace musí obsahovat vypínač s min. vzdáleností kontaktů 3mm. Já ale ještě neviděl instalaci, kde by podobné přímotop. panely obsahovaly v běžné obytné místnosti vypínač na stěně jako součást el. instalace každého el. přímotopu samostaně. Sítový vypínač musí obsahovat především el. přímotop, což nevím zda vaše Fenix ECOFLEX TAC 20 přímotopy splnují, není zřejmé zda ovládací páčka v krajní poloze slouží i jako sítový vypínač.... Jako hlavní vypínač instalace slouží v případě el. přímotopů jističe. Děkuji. |
---|
David Bláha2019-02-06 09:30:30
|
Dobrý den,
» http://www.podlahove-topeni.eu/jisteni-podlahoveho-topeni-a87
----------------------------------------
CSN 33 2000-5-537 - každý obvod musí být odpojitelný od všech pracovních vodičů, vzdálenost rozpojených kontaktů je alespoň 3 mm CSN 33 2000-4-46 ed. 2 - při údržbě musí být možno provést takové opatření, aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného zapnutí Není-li použit vhodný vypínač, vypínat lze i vyhovujícím jističem. Jištění a odpojení v obou pólech lze realizovat prostřednictvím těchto kombinovaných jističů/chráničů: David Bláha |
---|
Stránka: | 1 |