vymazání termostat při tarifu 45D
papra2019-10-09 21:40:24
|
Chci se zeptat ,jestli při hodinovém odpojení HDO tarifu 45d u SOLIUS II. 07- sálavý přímotop 750W zůstane nastavený termostat nebo se to vymaže a musí se znovu nastavit děkuji
----------------------------------------
papra |
---|
David Bláha2019-10-10 10:11:32
|
Dobrý den,
----------------------------------------
sálavý přímotop Solius II. je na provoz v podmínkách českých dvoutarifních sazeb pro přímotopné topení (řízené signálem HDO) připraven. Nastavení bez problémů s rezervou snese hodinový (tedy maximálně možný) výdapek napětí. Při dlouhodobém přerušení napájení se nastavení vymaže. David Bláha |
---|