Stránka: | 1 |
Vytapeni dilny a garaze
Matej Bransky2024-04-02 11:18:38
|
Dobry den,
mame tepelne neizolovanou budovu s dilnou (prevazne prace se drevem a obcas brouseni a vrtani do zeleza) a garazi a potrebuji narazove dosahnout teploty pro moznou praci i v zimnim obdobi. Poradite mi, co by nejlepe vyhovovalo mym pozadavkum? Tech. detaily: - Budova je z palenych cihel, tepelne neizolovana. - Dilna i garaz maji vysku stropu cca 2,7 m. - Pudorys dilny i garaze je obdelnikovy. - Plocha dilny je 7 x 3,7 = 26 m2 - Plocha garaze je 7 x 7,9 = 55 m2 Predem dekuji za odpoved. |
---|
David Bláha2024-04-02 14:41:39
|
Dobrý den,
» http://www.primotopy.eu/vysokoteplotni-infrapanely-ecosun-a85/
----------------------------------------
pro nárazové a zónové vytápění v podobných případech je vhodný průmyslový vysokoteplotní panel s vyšším výkonem, např. 3 nebo 3,6 kW. Tyto panely ale nejsou vhodné pro prašné prostředí dřevovýroby, tam je nutno použít "nízkoteplotní" panely se zvýšeným krytím pro výbušné prostředí. Vlastnosti prostředí by měl posoudit požární technik. David Bláha |
---|