Stránka: | 1 |
Náhrada přímotopu
Reichel J.2011-02-10 08:52:32
|
Dobrý den, pokud budu chtít nahradit klasický přímotop o výkonu 1,5kW infrapanelem (jaký výkon musí mít infrapanel, abych dosáhl stejného tepelného efektu - 300, 500, 800?
----------------------------------------
Děkuji Reichle J. |
---|
David Bláha2011-02-18 11:35:19
|
Dobrý den, infračervené topné panely dosahují tepelné pohody srovnatelné s konvenčním topením při nižší teplotě vzduchu, což svádí k poddimenzovaní. Mají ale také z principu funkce nižší dynamiku, protože vzduch ohřívají sekundárně od ploch a předmětů. Dimenzujte potřebný příkon jako tepelnou ztrátu + 20%. Pokud byl klasický přímotop takto dimenzován, není důvod výkon nezachovat. Energetická úspornost infra panelů nespočívá v poddimenzování, ale v uvedené vlastnosti - nižžší potřebná teplota vzduchu díkyrelativně vysoké teplotě povrchů. Pokud infratopení poddimenzujete, bude Vám v mrazech zima a po vyvětrání místnosti se nastavená teplota bude vracet neúnosně dlouho.
» https://www.primotopy.eu/82,0,Infratopeni.html
----------------------------------------
David Bláha |
---|