Stránka: | 1 |
Topení pro zimní zahradu
Petr Jendele2011-02-28 14:31:01
|
Dobrý den,
----------------------------------------
budujeme zimní zahradu, která by měla být stále temperovaná (15°C) a občas (party apod.) vytápěná (22°C). Pro temperování bych se chtěl napojit na stávající teplovodní topení (nízkopotenciálové, TČ), ale pro rychlejší roztopení a krátkodobé udržování vyšší teploty jsem uvažoval o infrapanelech. Je to rozumné? Kam se umisťuje tepelné čidlo regulace, když se infratopením plnohodnotně neohřívá vzduch? Děkuji Petr Jendele |
---|
David Bláha2011-03-08 11:37:17
|
Dobrý den, z principu funkce mají infrapanely nižší dynamiku než topidla konvekční. Pro tento účel je rozumnější použítí konvektoru, nejlépe sálavého viz. odkaz. Infratopením se vzduch samozřejmě ohřívá, i když sekundárně od povrchů a ploch. Umístění teplotního čidla je možné i mimo přímý dosah vyzařování infračerveného topného panelu. Teplota vzduchu je pro tepelný komfort stejně důležitá jako teplota ploch, jen nemusí být u tohoto typu topení tak vysoká. Sálavý přímotop Aixance je pro podobný případ optimální kompropis, neboť v sobě spojuje dynamiku konvektorů s komfortem infrapanelů, navíc vysoký výkon potřebný pro dynamiku ve fyzicky poměrně malém přístroji.
» https://www.primotopy.eu/0,70,Salave-primotopy-Aixance-PRO.html
----------------------------------------
David Bláha |
---|
Stránka: | 1 |